楼主  发表于: 2012-11-05 16:02
一台3。7KW的变频器带一台3。7KW的电机启动8秒后报警:电机过流。电机是基本是空载(用手能转动),变频器显示的电流是15A,可我拿钳表显示是4A左右(指针式和数字式都试过)。用另一个品牌的变频器控制这台电机也是报警,内容一样。我仔细检查过这台电机,无缺相、无短路、无漏电,线路也没问题。估计是电机问题,但不知道问题是哪儿?谢谢大家!
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 316 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1057 分
在线时间: 179(小时)
注册时间: 2007-06-05
最后登录: 2015-12-13
查看huhu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-06 15:42
楼主这是设置的参数有问题! 你检测是电流(4安)是变频器输入电流不是输出电流!变频器显示 15安是输出的电流,可能判断你设置的频率太低了,把频率调到50HZ试一下!如果问题解决了记得回复哦!