一台3。7KW的变频器带一台3。7KW的电机启动8秒后报警:电机过流。电机是基本是空载(用手能转动),变频器显示的电流是15A,可我拿钳表显示是4A左右(指针式和数字式都试过)。用另一个品牌的变频器控制这台电机也是报警,内容一样。我仔细检查过这台电机,无缺相、无短路、无漏电,线路也没问题。估计是电机问题,但不知道问题是哪儿?谢谢大家!
fanzhaohui84
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 462 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2012-11-01
最后登录: 2024-11-17
查看fanzhaohui84的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-06 11:00
匝间有问题,用摇表打一个每个匝间的对地电阻。