358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-10-11
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-05 16:02
一台3。7KW的变频器带一台3。7KW的电机启动8秒后报警:电机过流。电机是基本是空载(用手能转动),变频器显示的电流是15A,可我拿钳表显示是4A左右(指针式和数字式都试过)。用另一个品牌的变频器控制这台电机也是报警,内容一样。我仔细检查过这台电机,无缺相、无短路、无漏电,线路也没问题。估计是电机问题,但不知道问题是哪儿?谢谢大家!
兄东机电
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 103 点
下载积分: 613 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2018-03-27
查看兄东机电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-07 21:16
电动机接法是否与变频器匹配?变频输入是220v电机要三角形接法,380v要星形接法。