楼主  发表于: 2012-11-05 16:02
一台3。7KW的变频器带一台3。7KW的电机启动8秒后报警:电机过流。电机是基本是空载(用手能转动),变频器显示的电流是15A,可我拿钳表显示是4A左右(指针式和数字式都试过)。用另一个品牌的变频器控制这台电机也是报警,内容一样。我仔细检查过这台电机,无缺相、无短路、无漏电,线路也没问题。估计是电机问题,但不知道问题是哪儿?谢谢大家!
autotad
软包装机械维修
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 136 个
工控威望: 221 点
下载积分: 9444 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2010-03-22
最后登录: 2023-05-24
查看autotad的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-06 13:01
引用
引用楼主358273433于2012-11-05 16:02发表的 没遇到过的电机问题 :
一台3。将变频器的频率调至50HZ试一下!