1208qqcom
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 195 点
下载积分: 3537 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2012-09-11
最后登录: 2014-01-12
查看1208qqcom的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-05 10:06
怎么把程序下载到仿真PLC中,每次下载时都出现“在线:到适配器的通讯链接损坏”,之前是能仿真的,之后就和外部PLC通信过一次好像就不在仿真了。求指点,谢谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4283 分
在线时间: 9538(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-24
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-05 10:24
1、确保你的step7软件处于离线状态
2、启动PLCSIM
3、按正常方式下载程序。

Good Luck~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4283 分
在线时间: 9538(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-24
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-05 14:20
引用
引用第3楼1208qqcom于2012-11-05 10:43发表的  :
一楼我很不幸,按你说的方法没有成功,二楼你的主题里没有我的答案,谢谢各路高人指点,谢谢


贴出SET PC/PG Interface中的设定。

Regards