rejoy0828
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 182 点
下载积分: 477 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2009-10-21
最后登录: 2022-06-18
查看rejoy0828的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-04 10:29
我现在要触摸屏输入一个浮点数给PLC 进行相关浮点数运算
三菱Q00PLC

视频里说用DEDIV指令 怎么我用不了  我用的是8.86Q版本的编程软件 只有 E/

程序是这样的:
LD X0
DMOV K12345 D500
DFLT  D500 D502
DMOV K100 D510
DFLT D510 D512
E/ D502  D512 D506
END



一模拟仿真 就提示 MISSING END INS.  

请问触摸屏能直接输入浮点数给PLC吗?还是要输入一个整型数给PLC,PLC要转换成浮点数后再进行浮点数运算?浮点数运算指令怎么编写?
xcq1979
michael
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 149 点
下载积分: 487 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2018-01-02
查看xcq1979的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-12 21:16
楼主的程序就没错,触摸屏Device要设为浮点类型