於汝彪
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1355 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2011-11-25
最后登录: 2023-01-12
查看於汝彪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-31 16:38
现有一个电源箱,放热多,而且对温度要求很高,现这个电源是一个机器的一部分,这个机器中有PLC,怎样才能知道风扇是否在转呢?而且要求成本最低。
於汝彪
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1355 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2011-11-25
最后登录: 2023-01-12
查看於汝彪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-02 08:42
引用
引用第26楼cheng007297于2012-11-01 23:36发表的  :
串个发光的灯或都继电就好了~!电机坏了不转它也跟着没有反应啊~!

就应为串继电器没用,我才发帖的啊!
於汝彪
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1355 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2011-11-25
最后登录: 2023-01-12
查看於汝彪的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-02 08:45
引用
引用第7楼王大帅于2012-10-31 20:11发表的  :
加装风压开关,当风速正常时on 风速异常时候off就可以了。
简单做法就是加装微动开关,在风扇过风处自制叶片联动微动开关,当风扇没转或风道堵塞都可以检测到。

请问,风压开关多少钱一个啊?还有它的可靠性和使用寿命怎么样啊?