现有一个电源箱,放热多,而且对温度要求很高,现这个电源是一个机器的一部分,这个机器中有PLC,怎样才能知道风扇是否在转呢?而且要求成本最低。
yuncxb
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2505 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2008-01-02
最后登录: 2016-05-20
查看yuncxb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-01 15:31
我们曾用过风压开关,但风压开关容易损坏,还是用接近开关比较好。