於汝彪
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1355 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2011-11-25
最后登录: 2023-01-12
查看於汝彪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-31 16:38
现有一个电源箱,放热多,而且对温度要求很高,现这个电源是一个机器的一部分,这个机器中有PLC,怎样才能知道风扇是否在转呢?而且要求成本最低。
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-01 13:22
给你提供一种思路,我们电脑主板可以探测出CPU风扇的转速,它也是靠风扇反馈的脉冲计算出来,如果你的风扇有反馈脉冲功能,你直接接到PLC脉冲计数上去,就可以通过脉冲检测出是否风扇在转。这样什么都不用加了,最节省。当然这只是一种思路,理论上可行,没实践过。