楼主  发表于: 2012-10-20 00:35
300的CPU挂两个从站,运转一段时间后,怎么报错啊,我也有OB86块,如下:
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 123
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2047
DP 主站的逻辑基址:  1023
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
过一段时间又好了。
通讯线也换了,接头也换了。
求教高手怎么处理啊。
请高手们,把处理方法发到pxlqq@163.com不胜感激
jkwh999
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 528 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2012-11-28
最后登录: 2013-04-18
查看jkwh999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-29 11:08
dp通讯受干扰考虑使用dp电缆隔离HUB中继器或profibus DP总线光纤中继器
问题探讨 qq:342622956