300的CPU挂两个从站,运转一段时间后,怎么报错啊,我也有OB86块,如下:
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 123
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2047
DP 主站的逻辑基址: 1023
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
过一段时间又好了。
通讯线也换了,接头也换了。
求教高手怎么处理啊。
请高手们,把处理方法发到
pxlqq@163.com
不胜感激
分享
wananjushi
万安居士
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
859 个
工控威望:
5759 点
下载积分:
11561 分
在线时间: 216(小时)
注册时间:
2011-12-24
最后登录:
2018-07-22
查看wananjushi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-02 08:10
全看
|
小
中
大
西门子的300或400的都在正常通讯工作下时时有时断的那就是接地问题