用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
急,急,急求教S7-300的通讯问题
上一主题
下一主题
pxlqq
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
107 点
下载积分:
460 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2010-11-16
最后登录:
2021-08-26
查看pxlqq的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-10-20 00:35
全看
|
小
中
大
300的CPU挂两个从站,运转一段时间后,怎么报错啊,我也有OB86块,如下:
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 123
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2047
DP 主站的逻辑基址: 1023
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
过一段时间又好了。
通讯线也换了,接头也换了。
求教高手怎么处理啊。
请高手们,把处理方法发到
pxlqq@163.com
不胜感激
分享
jswxhl
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
166 点
下载积分:
695 分
在线时间: 235(小时)
注册时间:
2010-01-28
最后登录:
2024-08-10
查看jswxhl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-05 23:13
全看
|
小
中
大
DP的屏蔽接地能与变频器的接地共地吗?是否会有干扰?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
急,急,急求教S7-300的通讯问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问