300的CPU挂两个从站,运转一段时间后,怎么报错啊,我也有OB86块,如下:
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 123
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2047
DP 主站的逻辑基址:  1023
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
过一段时间又好了。
通讯线也换了,接头也换了。
求教高手怎么处理啊。
请高手们,把处理方法发到pxlqq@163.com不胜感激
houonly
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 220 点
下载积分: 509 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2009-06-15
最后登录: 2023-11-09
查看houonly的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-16 20:58
如果程序没问题,硬件也没问题只能从两个地方入手了
第一,查一下总线两端的终端电阻,是否都在ON上。
第二,考虑一下防干扰,DP总线的屏蔽线是否接地,从站报错是在什么情况?是否周围有大的变频器干扰之类的。