小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1508 点
下载积分: 13268 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2025-01-07
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-12 09:57
现在有个控制要求:加热开,升温到40度,加热停止。然后降温,当温度低于36度时启动,并且开始定时1-2分钟后加热停止,然后又开始降温,当温度又低于36度时启动,并且又开始定时1-2分钟后,加热停止。如此无限制的循环下去。难点在于这个定时器T只能用一个,不能T0,T1,T2。。。下去。台达PLC,请问这个要怎么编程?在此先谢过大家了。
terence1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 169 点
下载积分: 734 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2012-09-17
最后登录: 2024-12-20
查看terence1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-17 10:15
欧姆龙有款温控器可以实现,里面自带PID控制,这样在程序直接写个通断就可以了