线路是这样的,漏电开关出来又接了一个断路器,如果断路器后面的电路漏电了,漏电开关会不会跳闸?
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2460 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2009-10-10
最后登录: 2024-08-19
查看manhuazheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-11 10:25
当然是漏点开关跳闸,断路器的作用是过电流跳闸