z4131246
华铭工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
注册时间: 2010-10-22
最后登录: 2022-08-19
查看z4131246的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-09 14:42
明年家里就要搞装修了,我打算把家里的照明和充电系统和低压负载设备供电分开把照明灯全部改用LED灯;照明和手机充电统统改成直流12V和5V由太阳能电池系统供应(在蓄电池电量不够时自动转换成市电供应,当然只是把市电转换成直流12V),而低压设备全部由市电供应(比如空调、冰箱、电磁炉、电饭煲、风扇等);这个设想最大的问题就是在长距离布线后主线内阻会不会影响LED灯的正常照明和整个弱电系统在正常运行时的线路损耗会不会超过低压供电时的线路损耗,大家能否给我些总结和好的建议;
以下是我的照明系统和充电系统的配件:太阳能光电板100W(2块)、65AH的卷绕蓄电池(2个)、12V/20A太阳能供电控制器(1个)、卧室照明灯5W LED灯(4盏/1间总计8间卧室)、大厅厨房LED光带和12W LED灯(厨房2盏12W LED灯大厅12盏12W LED灯和40米光带)、室外照明20W LED射灯(4盏)、12V-5VDC/DC模块(6块)、220V-12V 300W直流电源(一套)。
[ 此帖被z4131246在2012-10-09 14:53重新编辑 ]
wxw168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 458 个
工控威望: 385 点
下载积分: 19854 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-10-21
查看wxw168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-17 19:12
卧室照明灯5W LED灯(4盏/1间总计8间卧室)、大厅厨房LED光带和12W LED灯(厨房2盏12W LED灯大厅12盏12W LED灯和40米光带)、室外照明20W LED射灯(4盏)、

160+168+80=408W
408w/12V=34A
还有灯带没有计算,这总线要很大了。
wxw168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 458 个
工控威望: 385 点
下载积分: 19854 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-10-21
查看wxw168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-17 19:26
引用
引用第70楼z4131246于2013-07-26 21:40发表的  :

我真的不知道你是怎么理解的,市电电线的电流标称是以市电为准的,也就是说一条线标称是220V/10A那它的功率则是2200W  你家用12V弱电电流再大能超过183A?


这个你算的不对,电线12V时的载流量如果不计算长度时是一样的,实际12V时的载流量比220V时要低得多,你要计算电线的内阻。


我家里也是和你一样,初一早上我量了120V,电饭煲煮不了饭,我也有过你的想法,但是我自己不在家里,因为可靠性问题就没有去搞了。
还有光电池和蓄电池都要计算寿命,光电池好像也就几年好,号面效率就低了。
现在的LED灯是85V到265V适用,我家里基本都换成LED灯了,自己买散件装的也不贵。