liufuyao1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 443 点
下载积分: 747 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2011-03-24
最后登录: 2024-10-16
查看liufuyao1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-29 17:54
FX2N-4AD 想输入个电压量,怎么用可调电阻做模拟量
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-30 08:36
请看下图,我没试过,应该可以满足要求。



点图片再看大图。
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-01 13:43
可以用PLC自带24V电源
只是当电位器输出电压 V+ 在0到20V时,显示正常,超过21V时,4AD模块会把数据固定在2100这个数据(好象是4AD模块自动保护,我是用一个距离检测感应器测试的,没有用电位器试过)。
活到老学到老:还有 8  分没学到