zhangyjxf
错!没有理由
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 261 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2008-12-15
最后登录: 2024-11-20
查看zhangyjxf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-26 09:46
请教压力传感器1-5V 对应 压力0-160KPA 的计算!

1-5V对应该模拟量模块400-2000线性!     一般常压下为100KPA  , 所以在程序上可以看到是模拟量是1407 ,这样1407/400=3.517 V电压,这是对的! 3.517/3.517*100=这样就得到了常压的!
              但是这样的一公式 在当压力抽真空是,电压抽到1V时用以上公式换算出来,得到28。4KPA ,所以错了,1V的应该是0KPA才对!



所以请教个人,公式错误哪? 该怎么算?  
[ 此帖被zhangyjxf在2012-09-27 09:47重新编辑 ]
zhangyjxf
错!没有理由
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 261 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2008-12-15
最后登录: 2024-11-20
查看zhangyjxf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-26 10:28
感谢1楼,按你的说法,理论上算的过去了!我试试再回复!