一台小车,变频控制。
共计6个停止位置,靠编码器计数由快速转为慢速然后停止。
走到特定的位置(如2#)时,快转慢就会报警F0022。在其他位置行进还算正常。
快速频率60,慢速频率4.5,减速时间2S,电机3KW。
搞不清根本原因了
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5212 个
工控威望:
7436 点
下载积分:
158993 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-12-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-21 09:12
全看
|
小
中
大
昨天把电机线换了,故障暂时排除。
绝缘测试电机2M欧,线缆也没问题。
但事实就是换了就OK。
线缆内部某位置断线造成直流电流异常?