张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 468(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-12-19
查看张平全的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-17 19:31
我现在使用的是威纶的MT6070IH,当达到产量目标值时,PLC内的程序会自动把报警提示页码输入相应的内存中,此时,人机界面应能自动切换到相应的页面,可经常碰到的现象是:常常出现页码传输正常,但人机界面却经常无法自动执行切换,请问高手,这是为什么,我该如何解决这个问题?请指导,谢谢!
evanzheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-02-27
最后登录: 2024-12-12
查看evanzheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-17 21:08
程序有问题,可贴出程序看看
zhengfangmin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 110 点
下载积分: 604 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-09-04
最后登录: 2021-11-25
查看zhengfangmin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-18 08:48
窗口切换后有没有清零?
cuixiaobao12
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 1140 点
下载积分: 730 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2011-02-16
最后登录: 2013-08-10
查看cuixiaobao12的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-18 09:23
程序有问题
QQ540940771
saisam2006
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 481 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 13593 分
在线时间: 532(小时)
注册时间: 2006-09-17
最后登录: 2024-12-21
查看saisam2006的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-18 10:03
窗口切换后有没有清零可能性比较多。
vitality8
没有最好,只有更好!因为专业,所以更好!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 269 点
下载积分: 709 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2007-07-17
最后登录: 2024-12-11
查看vitality8的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-18 19:14
.加个当前画面地址
切换画面地址的数值不要急于清零. 等当前画面地址的数值等于你想跳转的画面时再清零
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(张平全) 感谢!
  • 蓝景自动化
    yamqq
    雅马哈,爱普生,电装机器人。
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1717 个
    工控威望: 5539 点
    下载积分: 24608 分
    在线时间: 300(小时)
    注册时间: 2008-05-05
    最后登录: 2024-12-16
    查看yamqq的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-09-19 08:19
    是不是通信太慢了
    这个人很懒,什么也没有留下!