三菱的边沿脉冲
上一主题
下一主题
xcw
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
181 个
工控威望:
322 点
下载积分:
2823 分
在线时间: 345(小时)
注册时间:
2011-07-18
最后登录:
2014-06-11
查看xcw的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-09-17 08:52
全看
|
小
中
大
请问各位大师,我在外部接的是常闭点,在内部用了它的上升沿,我在开机的一瞬间那个上升沿会接通吗?
上班=上坟
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-12-16
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-17 09:05
全看
|
小
中
大
不会。但可用M8002初始脉冲和此输入触点串联,来取得开机的上升沿。
再并上该输入接点的上升沿来为开机后的正常工作取得信号。
楼主留言:
我的控制要求是开机不要那个上沿工作,怎么做啊。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-12-16
查看znz43的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-09-17 13:21
全看
|
小
中
大
开机上升沿不会有。开机后,再断开后再接通就有上升沿了。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
分享