楼主  发表于: 2012-09-16 23:39
我用的是三菱FX 系列的PLC,现有用到高速计数器.
一般我们要用寄存器来指定计数器的值是这样做的,在编程软件输入out c0 d0就行,但是如果是32位的,死活也输不了一直报错...
这个系列PLC高速计数器的编号为235到255,比如我现在想这样输入就输入不了:
dmov d50000 d100
out c236 d100(d101)
求高人指教,这个到底怎么用输入...
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-19 16:25
引用
引用第6楼dghidt于2012-09-19 15:56发表的  :
LD X000
OUT C235D100

这个里面,如果说C235是32位的计数器,进行这样的操作之后,是自动占用了D101吗?


是的。