用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
有谁用过这种数显压力控制仪表么
上一主题
下一主题
lingjiayi
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
254 点
下载积分:
907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间:
2012-08-15
最后登录:
2022-03-23
查看lingjiayi的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-09-11 09:54
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
我需要使用它来给出一个低压报警信号,PY500数显压力控制仪表,能简单说明下后面的接线排怎么接线么,厂家说AL-1和AL-2上7,8和9,10是两对常开的接点,但为什么上面分正负极呢,OUT的11,12,13,12是公共端,常开和常闭接点各一对,这样的话AL和OUT的功能不都一样了么?
分享
restone
杭州一工科技有限公司
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
266 个
工控威望:
410 点
下载积分:
2047 分
在线时间: 45(小时)
注册时间:
2009-03-19
最后登录:
2019-12-30
查看restone的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-11 12:41
全看
|
小
中
大
常开触点,根据自己的需要接线,不要太在乎标的什么+-
西门子PLC、ABB变频器、康沃变频器特价销售;非标自动化改造,工业机器人改造
yigongcn.taobao.com
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
有谁用过这种数显压力控制仪表么
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问