我需要使用它来给出一个低压报警信号,PY500数显压力控制仪表,能简单说明下后面的接线排怎么接线么,厂家说AL-1和AL-2上7,8和9,10是两对常开的接点,但为什么上面分正负极呢,OUT的11,12,13,12是公共端,常开和常闭接点各一对,这样的话AL和OUT的功能不都一样了么?
langman
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2021-04-09
查看langman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-11 16:02
要搞清楚AL 和OUT 的区别,AL是测量值PV超出报警设置(上下限)时动作,OUT是测量值超出SV值动作,
两者比较的对象不同,一般OUT用来控制外部对象,比如压力仪表当压力PV大于SV时可以设置OUT动作,从而
驱动放气阀打开,以达到降压的目的。
综合以上看,如果你不需要控制只是用来监控,当然也可以将OUT端子用来作压力限定报警,只不过要将SV设置成上下限。