图片:
图片:
我需要使用它来给出一个低压报警信号,PY500数显压力控制仪表,能简单说明下后面的接线排怎么接线么,厂家说AL-1和AL-2上7,8和9,10是两对常开的接点,但为什么上面分正负极呢,OUT的11,12,13,12是公共端,常开和常闭接点各一对,这样的话AL和OUT的功能不都一样了么?
cyc2012
努力。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 920 点
下载积分: 8950 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2012-02-12
最后登录: 2023-08-31
查看cyc2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-11 10:33
应该用AL-1或AL-2做报警节点,可以设定高低限位。11,12,13,12OUT只是输出点(控制开关什么)。
[ 此帖被cyc2012在2012-09-18 08:33重新编辑 ]