lingjiayi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 254 点
下载积分: 907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2012-08-15
最后登录: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-11 09:54
图片:
图片:
我需要使用它来给出一个低压报警信号,PY500数显压力控制仪表,能简单说明下后面的接线排怎么接线么,厂家说AL-1和AL-2上7,8和9,10是两对常开的接点,但为什么上面分正负极呢,OUT的11,12,13,12是公共端,常开和常闭接点各一对,这样的话AL和OUT的功能不都一样了么?
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 524 点
下载积分: 4021 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2011-11-02
最后登录: 2024-11-17
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-11 22:33
不是78就是9,10.正负不管,随便接~~~~