用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
有谁用过这种数显压力控制仪表么
上一主题
下一主题
lingjiayi
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
254 点
下载积分:
907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间:
2012-08-15
最后登录:
2022-03-23
查看lingjiayi的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-09-11 09:54
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
我需要使用它来给出一个低压报警信号,PY500数显压力控制仪表,能简单说明下后面的接线排怎么接线么,厂家说AL-1和AL-2上7,8和9,10是两对常开的接点,但为什么上面分正负极呢,OUT的11,12,13,12是公共端,常开和常闭接点各一对,这样的话AL和OUT的功能不都一样了么?
分享
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
165 个
工控威望:
3516 点
下载积分:
1179 分
在线时间: 162(小时)
注册时间:
2011-10-01
最后登录:
2024-03-15
查看kgao08885的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-11 13:19
全看
|
小
中
大
AL-1和AL-2上7,8和9,10是两对常开的接点可任意选一组做为你报警开关用,你只有外接一个声光报警器就可以,当压力超过报警设定值时,AL-1或AL-2接通;OUT的功能是根据你控制电路的需要,取常开还是常闭,来控制压力的上限与下限值。保证系统压力在你所设定值的范围运行,注意参照说明书调好参数,设参数很重要。
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
有谁用过这种数显压力控制仪表么
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问