发表于: 2012-09-11 09:54
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
我需要使用它来给出一个低压报警信号,PY500数显压力控制仪表,能简单说明下后面的接线排怎么接线么,厂家说AL-1和AL-2上7,8和9,10是两对常开的接点,但为什么上面分正负极呢,OUT的11,12,13,12是公共端,常开和常闭接点各一对,这样的话AL和OUT的功能不都一样了么?
分享
137775420
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
98 个
工控威望:
195 点
下载积分:
1041 分
在线时间: 53(小时)
注册时间:
2010-09-24
最后登录:
2023-03-11
查看137775420的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-11 13:31
全看
|
小
中
大
根据我的经验:AL-1和AL-2是报警输出继电器1和2
分享