征途开始
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 125 点
下载积分: 547 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2012-07-26
最后登录: 2012-11-20
查看征途开始的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-10 10:50
描述:程序图片
图片:
如图中所示,时间继电器T100延时1秒后,在程序中第七行,T100常开触点会闭合,但M0也会断开吧?为什么辅助继电器M2的触点还能闭合呢??理解不了!!求解答
futejia
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 158 点
下载积分: 4948 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-09-08
最后登录: 2023-11-03
查看futejia的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-10 22:40
其实用仿真单步模拟最容易看出效果
2837274223@qq.com
futejia
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 158 点
下载积分: 4948 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-09-08
最后登录: 2023-11-03
查看futejia的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-10 22:43
回12楼:
不是简单地第几行,
就这个程序而言,是先X001,再M0,再T100,再M0继电器,再T100继电器………………诸如此类
楼主留言:
谢谢,原来我不知道单步调试功能,刚试了下,好爽
2837274223@qq.com