描述:程序图片
图片:
如图中所示,时间继电器T100延时1秒后,在程序中第七行,T100常开触点会闭合,但M0也会断开吧?为什么辅助继电器M2的触点还能闭合呢??理解不了!!求解答
yanxichang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 139 点
下载积分: 479 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2011-12-20
最后登录: 2015-05-09
查看yanxichang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-10 20:43
图片:
图片:
“程序是自左向右,自上而下,一步一步执行的”你要理解这句话。简化点,按下X0时,第一周,(自左向右),M0常闭,本来就闭合了当X0按下,M0继电器得电,自保持同时M0常闭也断开了,但由于扫描周期已经过了,所以他就检测到M0继电器得电,(自上而下)。我的第二个程序可以说明这点,主要系可以当作一个脉冲输出,脉冲输出的间隔时间就为扫描时间。
楼主留言:
感谢!第二个程序,是不是第一个扫描周期,M0是导通的,第二个扫描周期,M0是断开的?