梯形图中的关键问题
上一主题
下一主题
征途开始
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
125 点
下载积分:
547 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2012-07-26
最后登录:
2012-11-20
查看征途开始的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-09-10 10:50
全看
|
小
中
大
描述:程序图片
图片:
如图中所示,时间继电器T100延时1秒后,在程序中第七行,T100常开触点会闭合,但M0也会断开吧?为什么辅助继电器M2的触点还能闭合呢??理解不了!!求解答
分享
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
286 个
工控威望:
525 点
下载积分:
4023 分
在线时间: 173(小时)
注册时间:
2011-11-02
最后登录:
2024-12-13
查看老大很悲伤的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-10 21:02
全看
|
小
中
大
t100 1S延时到的时候 , T100常闭会断开 , 瞬间T100常开也会闭合一下 ,会导通M2 。 本人初学,不知道这样理解对不对。