用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
梯形图中的关键问题
上一主题
下一主题
征途开始
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
125 点
下载积分:
547 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2012-07-26
最后登录:
2012-11-20
查看征途开始的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-09-10 10:50
全看
|
小
中
大
描述:程序图片
图片:
如图中所示,时间继电器T100延时1秒后,在程序中第七行,T100常开触点会闭合,但M0也会断开吧?为什么辅助继电器M2的触点还能闭合呢??理解不了!!求解答
分享
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
286 个
工控威望:
524 点
下载积分:
4021 分
在线时间: 173(小时)
注册时间:
2011-11-02
最后登录:
2024-11-17
查看老大很悲伤的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-10 21:02
全看
|
小
中
大
t100 1S延时到的时候 , T100常闭会断开 , 瞬间T100常开也会闭合一下 ,会导通M2 。 本人初学,不知道这样理解对不对。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
梯形图中的关键问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问