征途开始
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 125 点
下载积分: 547 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2012-07-26
最后登录: 2012-11-20
查看征途开始的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-10 10:50
描述:程序图片
图片:
如图中所示,时间继电器T100延时1秒后,在程序中第七行,T100常开触点会闭合,但M0也会断开吧?为什么辅助继电器M2的触点还能闭合呢??理解不了!!求解答
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-10 14:14
扫描到T100赋值语句后才会更新定时器状态
所以在时间到达的扫描周期内M0和T100会同时ON。下一个扫描周期将M0断开。
楼主留言:
能详细解释一遍吗?谢谢,谢谢
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(许可) 好贴!4楼说的最通俗易懂