发表于: 2012-09-10 10:50
全看
|
小
中
大
描述:程序图片
图片:
如图中所示,时间继电器T100延时1秒后,在程序中第七行,T100常开触点会闭合,但M0也会断开吧?为什么辅助继电器M2的触点还能闭合呢??理解不了!!求解答
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5212 个
工控威望:
7436 点
下载积分:
158993 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-12-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-10 14:14
全看
|
小
中
大
扫描到T100赋值语句后才会更新定时器状态
所以在时间到达的扫描周期内M0和T100会同时ON。下一个扫描周期将M0断开。
楼主留言:
能详细解释一遍吗?谢谢,谢谢
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(许可) 好贴!4楼说的最通俗易懂