anotheryear
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1608 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2012-12-05
查看anotheryear的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-08 15:58
PLC是FX3G,变频器是E540,所有接线参数设定程序都是按照实例来的,为什么通讯失败呢?
爱海涛涛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2022-04-14
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-08 16:52
变频器参数设置怎么样?
楼主留言:
pr117:0
pr118:96
pr119:11
pr120:2
pr121:9999
pr122:9999
pr123:9999
pr124:0
pr79:1
anotheryear
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1608 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2012-12-05
查看anotheryear的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-08 18:22
求助啊~~~
jiangzhiyong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 158 点
下载积分: 616 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看jiangzhiyong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-08 19:44
你把pr79设为6 再把pr340设为10 试试看
restone
杭州一工科技有限公司
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 266 个
工控威望: 410 点
下载积分: 2047 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2009-03-19
最后登录: 2019-12-30
查看restone的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-08 20:33
通讯参数要和你PLC的设置一样
西门子PLC、ABB变频器、康沃变频器特价销售;非标自动化改造,工业机器人改造
yigongcn.taobao.com
chengjianbo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 387 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1289(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2024-11-28
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-08 22:34
这几天准备搞3U  通信控制A740变频器,期待经验分享
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3496 点
下载积分: 4402 分
在线时间: 1979(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-11-28
查看kyy80的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-09 13:26
刚完成了FX3G同时和F740,流量计两种不同通信协议通信。。。。实现了压力给定,实时压力显示,流量显示。。。恒压供水。。。F740的恒压PID调整不难。。。性能很好。。。
zht19857
努力
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 333 点
下载积分: 4675 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2021-10-07
查看zht19857的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-10 09:08
还没搞过恒压供水,过一两个月准备搞,还不知道难度怎么样。