楼主  发表于: 2012-09-07 17:54
图片:
如题目我有台DVP40EC,老是误动作,查一下程序,M3没接能,M150也会自己通,误动作,搞得设备又自动起动,各位有没有去干扰的经验?
xtihee
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 664 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2011-12-18
最后登录: 2023-12-11
查看xtihee的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-08 08:10
怎么没人顶呢?
xtihee
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 664 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2011-12-18
最后登录: 2023-12-11
查看xtihee的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-09 11:33
搞定了,没有其它接通,只是M3接通很短,肉眼看不到,加个时间继电器,2SM秒就可以了,就不会出现乱动作了,
xtihee
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 664 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2011-12-18
最后登录: 2023-12-11
查看xtihee的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-09 18:50
我感觉是起动按钮没复位好,换个就可以了吧,PLC的扫描时间很快,所以会产生误动作。