楼主  发表于: 2012-08-29 12:03
现在碰到一个问题   现在用两个常开按钮(不带自锁) 继电器若干   我现在要通过双启来控制一个电磁阀接通    然后再通过其中一个按钮就能复位电磁阀      这个电路该怎么设计
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(长丰实业) 好贴!
    liubing3620
    小菜鸟,学工控!~~~
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 437 个
    工控威望: 5061 点
    下载积分: 9255 分
    在线时间: 313(小时)
    注册时间: 2011-12-17
    最后登录: 2024-03-11
    查看liubing3620的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-08-29 14:27
    引用
    引用第4楼hxl202319于2012-08-29 13:26发表的  :
    这样就可以了,M1控制电磁阀 [attachment=91203]

       不用PLC  只用继电器
    liubing3620
    小菜鸟,学工控!~~~
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 437 个
    工控威望: 5061 点
    下载积分: 9255 分
    在线时间: 313(小时)
    注册时间: 2011-12-17
    最后登录: 2024-03-11
    查看liubing3620的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-08-29 15:08
    引用
    引用第6楼hxl202319于2012-08-29 14:47发表的  :
    是继电器,你换成继电器就可以了




    你这个好像是一个按钮启动 一个按钮停止是吧  我是要两个按钮做双启  然后用其中的一个按钮复位     这应该怎么做呢      谢谢了
    liubing3620
    小菜鸟,学工控!~~~
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 437 个
    工控威望: 5061 点
    下载积分: 9255 分
    在线时间: 313(小时)
    注册时间: 2011-12-17
    最后登录: 2024-03-11
    查看liubing3620的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-08-29 15:33
    引用
    引用第8楼hxl202319于2012-08-29 15:23发表的  :
    哦,那这样,不过感觉不是很好,按钮X1,X2都按下启动,启动后按X2停止,启动时要求尽量先松开X2,再松开X1 [attachment=91211]




    你那个X1 的  常闭点 要我怎么接线啊 我的按钮时复归型的
    liubing3620
    小菜鸟,学工控!~~~
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 437 个
    工控威望: 5061 点
    下载积分: 9255 分
    在线时间: 313(小时)
    注册时间: 2011-12-17
    最后登录: 2024-03-11
    查看liubing3620的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-08-29 15:59
    引用
    引用第10楼hxl202319于2012-08-29 15:41发表的  :
    按钮有两组触点的啊,X1选择1常开1常闭,X2选择2常开




    哎呀  谢谢谢谢  我一下脑子没有转过来    我原来开关上面只有一组 常开    怎么就不晓得在上面加一组常闭呢       唉  蠢死了   谢谢你的 指点啊 谢谢了
    liubing3620
    小菜鸟,学工控!~~~
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 437 个
    工控威望: 5061 点
    下载积分: 9255 分
    在线时间: 313(小时)
    注册时间: 2011-12-17
    最后登录: 2024-03-11
    查看liubing3620的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-08-29 16:03
    引用
    引用第8楼hxl202319于2012-08-29 15:23发表的  :
    哦,那这样,不过感觉不是很好,按钮X1,X2都按下启动,启动后按X2停止,启动时要求尽量先松开X2,再松开X1 [attachment=91211]




    我这里   不知道 为什么不能   评分了     下次 补上
    liubing3620
    小菜鸟,学工控!~~~
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 437 个
    工控威望: 5061 点
    下载积分: 9255 分
    在线时间: 313(小时)
    注册时间: 2011-12-17
    最后登录: 2024-03-11
    查看liubing3620的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-08-30 15:54
    引用
    引用第11楼znz43于2012-08-29 15:51发表的  :
    接成继电器,用PLC调试过,能双启单停。



    谢谢啦  
    liubing3620
    小菜鸟,学工控!~~~
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 437 个
    工控威望: 5061 点
    下载积分: 9255 分
    在线时间: 313(小时)
    注册时间: 2011-12-17
    最后登录: 2024-03-11
    查看liubing3620的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-08-31 09:33
    引用
    引用第20楼550374389于2012-08-30 21:00发表的  :
    [attachment=91311]礀 控制电磁阀

    谢谢