图片:
请问一下这个电机的电源线配置合理吗?这是德国人给设计的图纸,现在比较迷惑。请大侠多多指教。
jetfondy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 253 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2011-05-24
最后登录: 2019-05-30
查看jetfondy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-27 09:55
在国内,2.5平方的线用在18A,在德国应该是可以的。但在国内确实让人有点不放心。这包括铜芯材质的纯度,线径的粗细。有些电线厂商会偷料的。
jetfondy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 253 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2011-05-24
最后登录: 2019-05-30
查看jetfondy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-27 09:56
直接把它换成4平方的就OK了。
xujian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
注册时间: 2011-03-25
最后登录: 2024-11-24
查看xujian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-27 10:09
线质量好问题不大,保险点就换成4平方的
my1234
活到老 学到老 人老心不老
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 244 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1208 分
在线时间: 359(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2021-02-17
查看my1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-27 11:35
国内铜线平方过流值 1平方11.5A  2.5平方23A    多多有余  
sylgq
印刷包装机电维修
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2024-12-23
查看sylgq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-27 12:01
要看导线的长短,导线短是没问题的。
spiffy
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 5804 点
下载积分: 1860 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2010-06-30
最后登录: 2021-04-24
查看spiffy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-27 13:16
很合理啊
roran
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 255 点
下载积分: 892 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2007-09-09
最后登录: 2022-10-28
查看roran的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-27 14:15
从经济电流来说,小了一点,从最大发热电流来说,还有点余量,可能电缆不是很长吧。
apper
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 1496 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2018-10-13
查看apper的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-27 14:26
我修过德国的生产线,他们的配线是精确的,用欧标的铜芯线是没有问题的。
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2460 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2009-10-10
最后登录: 2024-08-19
查看manhuazheng的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-08-27 14:51
这样用时可以的,国外像德国,西班牙的 设备都是这样,他们很少用粗电缆线 即使有大功率设备,也会想办法分开控制,像楼上说的这要看一下,电缆线的质量。国内电缆达标的很少,如果可以还是换掉吧,一般情况下,2.5的电缆会很热。
众人拾柴火焰高 13791826912------
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-08-27 14:52
掉毛的凤凰不如鸡
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
注册时间: 2012-05-18
最后登录: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-08-27 17:23
设备自带的线应该没问题,另接的线最好4平方
  • «