请问星三角启动,如果电机比较大,无法装热继电器,怎样设计保护电路
fuznzen
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
注册时间: 2012-06-10
最后登录: 2014-09-27
查看fuznzen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-24 09:15
可加电流互感器。如图:
fuznzen
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
注册时间: 2012-06-10
最后登录: 2014-09-27
查看fuznzen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-24 14:20
KA2常闭触点是防止启动时FR过热保护、电流表打表,Y转Δ后,KA2常闭触点断开。
[ 此帖被fuznzen在2012-08-24 16:08重新编辑 ]