老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 524 点
下载积分: 4021 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2011-11-02
最后登录: 2024-10-31
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-22 14:33

图中的星三角启动,KM1  ,   KM2  ,    KM3  ,我知道其中两个是星形与三角形启动的相互转换用的继电器,但多出来的那个继电器是做什么用的,还有,图中三个继电器各是起什么作用,我实在是分不清楚~~~请大侠指导~~~
小小少
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 319 点
下载积分: 18175 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2012-01-15
最后登录: 2016-01-01
查看小小少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-23 22:31
引用
引用楼主老大很悲伤于2012-08-22 14:33发表的 星三角启动 :
[attachment=90719]图中的星三角启动,KM1  ,   KM2  ,    KM3  ,我知道其中两个是星形与三角形启动的相互转换用的继电器,但多出来的那个继电器是做什么用的,还有,图中三个继电器各是起什么作用,我实在是分不清楚~~~请大侠指导~~~

KM是继电器,那KH叫什么呢?  
小小少
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 319 点
下载积分: 18175 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2012-01-15
最后登录: 2016-01-01
查看小小少的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-23 22:46
KM2主触头接通是星形启动,KM3主触头闭合是角形启动,KH是过流保护;