呵呵公司有一份电气原理图图纸,当我按照图纸接线的时候发现,图纸上绘制的线把plc cpu模块和模拟模块的接地端子跟直流电24v-是并联在一起的,请问这样的连接对吗?为什么要这要连接?谢谢解答
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3444 个
工控威望:
20980 点
下载积分:
27861 分
在线时间: 1762(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2024-11-26
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-24 16:31
全看
|
小
中
大
一般不这么干,要看开关电源的原理图,这样接有的开关电源有风险!