676866
人非圣贤,孰能无过!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 1323 点
下载积分: 695 分
在线时间: 709(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-11-22
查看676866的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-20 19:56
描述:正面图片
图片:
图片:
图片上是一个电源内部整流模块上串接的一个类似保险的东西,现在烧掉了,用万用表测量,正反都是不通的。但是我不明白为什么保险还串一个二极管呢,有什么特殊作用吗?这个是50A 600V  的  。如果我用50A的保险代替可以吗?在线等高手解答!!!!
seeyou
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 5644 点
下载积分: 7520 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2019-06-13
查看seeyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-20 23:50
图1上有二极管标记,但不是象楼主理解的保险上串二极管哦,它是快熔的标识方法的一种,烧掉的那个是个快速熔断器,通常是用作半导体器件的短路及过载保护,切记图2普通保险管是不能替用的。