图片上是一个电源内部整流模块上串接的一个类似保险的东西,现在烧掉了,用万用表测量,正反都是不通的。但是我不明白为什么保险还串一个二极管呢,有什么特殊作用吗?这个是50A 600V  的  。如果我用50A的保险代替可以吗?在线等高手解答!!!!
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 224 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2012-08-14
最后登录: 2015-03-18
查看gaoshicai888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-21 13:51
         我也遇到过这种保险丝,是一次不小心让变频器主回路连接的制动电阻对地短路时,让变频器输入侧快速熔断器烧断,变频器整流和主回路保险丝却没有事情,后来才知道前面的快速熔断器保护了这个变频器。