胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-11-19
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-19 13:14

请做过硅钼棒加热的师傅帮看看,这个回路能加热吗.
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 374 个
工控威望: 499 点
下载积分: 4584 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2012-03-28
最后登录: 2024-11-21
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-19 13:40
可以吧!!试试不就知道了
楼主留言:
要是有哪个师傅做过确认下放心点嘛
胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-11-19
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-19 14:48
没有哪位大师做过吗?
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 213998 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-26
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-19 15:04
先声明我没做过!!!但是一个问题还请解释一下,18KW的硅钼用这样的加热方式怎么可能??还是你电路图没画好??
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 213998 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-26
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-19 15:25
图片:
楼主是不是可以参考此图!!
楼主留言:
这个办法是不行的,硅钼棒冷态的电阻是0,相当于短路的,这样接调压模块一通电就挂了呀。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(胡骄阳) 感谢!
  • 欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    yjhdlp
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 478 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 2081 分
    在线时间: 178(小时)
    注册时间: 2010-11-13
    最后登录: 2022-10-15
    查看yjhdlp的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-08-19 15:43
    硅钼棒加热没有做个,直接把硅钼棒加热做成380V加热省去一个18KW变压器,或者把可控硅调节器选择单相输入。
    楼主留言:
    应该不可以的,要不就不会有这个变压器了
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(胡骄阳)
    xuefenfeilxw
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 243 点
    下载积分: 2097 分
    在线时间: 439(小时)
    注册时间: 2010-10-23
    最后登录: 2022-07-28
    查看xuefenfeilxw的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-08-20 12:00
    变压器在调功模块后面应该不合适!
    逝水流云
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 3602 分
    在线时间: 28(小时)
    注册时间: 2012-07-22
    最后登录: 2017-02-19
    查看逝水流云的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-08-20 12:27
    那加一个限流电阻呢,在硅钼加热后切除~
    逝水流云
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 3602 分
    在线时间: 28(小时)
    注册时间: 2012-07-22
    最后登录: 2017-02-19
    查看逝水流云的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-08-20 12:31
    不要18KW变压器,加个自耦变压器,限制硅钼棒冷态时的电流。
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70437 分
    在线时间: 1604(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-11-19
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-08-20 13:38
    你确认加热棒的额定电压是否与你连接一致。还有温控器、调压器一般都具备缓启动作用,楼主过虑了。如果没有这个功能则需要在硬件上填加。