PLC与继电器接线控制报警灯(24v),怎么接线?
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
罗傲123
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
76 个
工控威望:
189 点
下载积分:
18746 分
在线时间: 94(小时)
注册时间:
2012-08-05
最后登录:
2023-12-18
查看罗傲123的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-18 20:58
只看楼主
|
小
中
大
PLC输出的端子接继电器线圈,报警灯接继电器常开触点,报警灯电源怎么接入啊
[ 此帖被罗傲123在2012-08-18 21:37重新编辑 ]
分享
wei0212007
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
1112 个
工控威望:
1165 点
下载积分:
6912 分
在线时间: 1164(小时)
注册时间:
2007-04-19
最后登录:
2024-11-21
查看wei0212007的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-18 21:26
只看该作者
|
小
中
大
楼主再考验大伙吗?你家里的灯开关会接吗?知道怎么控制的吗?
分享
罗傲123
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
76 个
工控威望:
189 点
下载积分:
18746 分
在线时间: 94(小时)
注册时间:
2012-08-05
最后登录:
2023-12-18
查看罗傲123的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-08-18 21:38
只看该作者
|
小
中
大
不知道啊,不知道啊,不知道啊。
分享
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
176 个
工控威望:
3259 点
下载积分:
3131 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2006-08-17
最后登录:
2020-04-15
查看向往人生的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-08-18 21:49
只看该作者
|
小
中
大
PLC输出接继电器13,14脚线圈,24V正接继电器线圈常开触点一端,另一端出来接报警灯正,24V负接报警器负
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937
分享
罗傲123
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
76 个
工控威望:
189 点
下载积分:
18746 分
在线时间: 94(小时)
注册时间:
2012-08-05
最后登录:
2023-12-18
查看罗傲123的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-08-18 23:02
只看该作者
|
小
中
大
谢谢大家啦,谢谢大家啦。
分享
枫叶梧桐8888
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
143 点
下载积分:
1472 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2012-08-17
最后登录:
2024-01-04
查看枫叶梧桐8888的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2012-08-19 07:33
只看该作者
|
小
中
大
直接接常开触点的另一端
分享
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
675 个
工控威望:
7027 点
下载积分:
7217 分
在线时间: 231(小时)
注册时间:
2012-01-04
最后登录:
2024-11-21
查看mhbxfys的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2012-08-19 08:40
只看该作者
|
小
中
大
实际操作太少了!
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!! QQ:545636511
分享
罗傲123
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
76 个
工控威望:
189 点
下载积分:
18746 分
在线时间: 94(小时)
注册时间:
2012-08-05
最后登录:
2023-12-18
查看罗傲123的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2012-08-22 18:01
只看该作者
|
小
中
大
我的继电器常开触点接的是0v,PLC端子出来接的是负的24v,可以了。用万用表测的时候还有个+24v,接上之后不行。。
分享
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
553 个
工控威望:
758 点
下载积分:
10387 分
在线时间: 439(小时)
注册时间:
2011-04-18
最后登录:
2024-11-06
查看科技改变未来的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2012-08-22 18:14
只看该作者
|
小
中
大
楼主的PLC还有负24V吗 真高
分享
uhbygv521
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
46 个
工控威望:
138 点
下载积分:
531 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2010-01-11
最后登录:
2012-09-05
查看uhbygv521的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2012-08-22 18:21
只看该作者
|
小
中
大
不知道你是怎么接的啊
是什么类型的PLC
分享
业绩电气
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
189 个
工控威望:
377 点
下载积分:
1061 分
在线时间: 117(小时)
注册时间:
2009-01-02
最后登录:
2023-11-08
查看业绩电气的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2012-08-22 20:37
只看该作者
|
小
中
大
输入多少电压,就输出多少电压
分享
罗傲123
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
76 个
工控威望:
189 点
下载积分:
18746 分
在线时间: 94(小时)
注册时间:
2012-08-05
最后登录:
2023-12-18
查看罗傲123的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2012-08-22 20:52
只看该作者
|
小
中
大
是0 和-24,测得是这样显示。