用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
一个三菱FX3UPLC的控制伺服问题!
上一主题
下一主题
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
770 个
工控威望:
988 点
下载积分:
13528 分
在线时间: 484(小时)
注册时间:
2011-09-20
最后登录:
2024-11-22
查看uu.liu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-14 18:04
只看楼主
|
小
中
大
当我用原点回归指令DSZR回原点时(Y000),遇到原点信号时,Y4清零信号至On,清除了伺服的滞留脉冲,伺服停止。
问题:现在我用M8349时PLC停止发脉冲,让伺服马达停止,请问伺服马达是否是立即停止还是减速停止?如何是立即停止那么清零信号Y4会不会至?ON
QQ:569456723
分享
梦飞
一心学习,只为生活。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
122 个
工控威望:
294 点
下载积分:
1021 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2008-11-24
最后登录:
2022-10-08
查看梦飞的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-14 18:51
只看该作者
|
小
中
大
伺服为位置控制模式. M8349-ON时 伺服马上停止 清零信号不会NO
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
一个三菱FX3UPLC的控制伺服问题!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问