• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hui1797
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 113 点
下载积分: 578 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2012-08-10
最后登录: 2012-08-12
查看hui1797的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-12 12:19
plc接线图_FX2N__必背.doc (44 K) 下载次数:228 如何跟据梯形图来实物接线!
单看电路图还可以接!换了梯形图我就不太会了!!特别是输出点是如何接线的!
大家能祥细的说说嘛!!!谢谢! 
下面我上传了附件,请大家指教一下!
为什么要接380伏呢!要是380伏又是怎么接法呢!!
220伏又怎么接呢!!
kao2012
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 194 点
下载积分: 5583 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2012-06-03
最后登录: 2013-08-05
查看kao2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-12 20:55
其實這不難
PLC 輸出端都有分區(COM1/COM2/COM3
可以看一下你的接點都有分開
假設你380V(一端)接COM1 那你的另一條380V的線)就要接在輸出接點(YXX)就要在COM1的那部分
如果你還要接220V 那你220V就要接到另外一個COM點上面然後另一個電源線接到你的對應的Y輸出點上
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70297 分
在线时间: 1602(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-13 12:40
其实PLC输出是以继电器、晶体管、可控硅形式输出的。
以继电器为例,各输出是PLC内部触点(常开)的输出。一些COM只是为了方便博接不同类型电压等级而设置的,如果系统内电压等级一致,则,允许将各COM连接在一起。
各输出点与对应的PLC内部是一致的。
xhwcyzy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1970 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2007-05-16
最后登录: 2021-01-18
查看xhwcyzy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-16 20:43
最好PLC输出接24V小继电器,然后继电器在带380V或220V线圈,这样才保险
suiyaowen
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 251 点
下载积分: 6742 分
在线时间: 148(小时)
注册时间: 2009-02-27
最后登录: 2023-04-26
查看suiyaowen的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-21 07:21
4楼说得对,我们生产线全是这样接线。输出接小继电器,然后继电器触点接接触器和较大的继电器。
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1280 个
工控威望: 7629 点
下载积分: 1309 分
在线时间: 2651(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-09-20
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-21 10:10
顶楼上,行业通常做法
小桥流水
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 164 点
下载积分: 587 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2014-05-22
查看小桥流水的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-27 22:27
对这样不容易造成PLC触点的烧坏
朱仔520
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1903 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2012-08-29
最后登录: 2022-12-12
查看朱仔520的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-29 12:25
4楼说得对,这样接保险,即使输出负载有短路也不会损坏PLC接点
lf594390325
学无止境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1312 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2012-05-08
最后登录: 2022-10-08
查看lf594390325的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-29 21:28
4楼正解
jiaonan
加油
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1054 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2011-02-24
最后登录: 2023-05-26
查看jiaonan的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-10-22 23:58
四楼 是一贯接法
shanguqf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 237 点
下载积分: 7414 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2012-07-27
最后登录: 2017-09-08
查看shanguqf的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-10-23 17:30
按照四楼介绍的接线方式
附图:


K1、K2:小型直流继电器;
KM1、KM2:交流接触器。
仅供参考。
[ 此帖被shanguqf在2012-10-23 18:47重新编辑 ]
shanguqf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 237 点
下载积分: 7414 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2012-07-27
最后登录: 2017-09-08
查看shanguqf的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-10-23 17:42
交流单相220v:


K1、K2:小型直流继电器;
KM1、KM2:交流接触器。
仅供参考。
[ 此帖被shanguqf在2012-10-23 18:48重新编辑 ]
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go