项目 | AC电源型 CP1H-□□□-A | DC电源型 CP1H-□□□-D |
电源电压 | AC100~240V 50/60Hz | DC24V |
允许电源电压 | AC85~264V | DC 20.4~26.4V (对于四个或以上的扩展单元为21.6~26.4 VDC ) |
消耗电力 | 100VA以下 | 50W以下 |
浪涌电流 | 20A以下(AC100~120V) | 40A以下(AC200~240V) 30A以下, 20 ms 以下 |
外部电源 | DC24V 300mA | 无 |
绝缘电阻 | AC外部端子与GR端子间 20MΩ以上(500VDC) | DC外部端子与GR端子间 20MΩ以上(500VDC) |
耐电压 | AC外部端子与GR端子间 AC2300V 50/60Hz 1分钟 漏电流5mA以下 | DC外部端子与GR端子间 AC1000V 50/60Hz 1分钟 漏电流5mA以下 |
抗干扰性 | IEC61000-4-4标准 2kV(电源线) |
抗震动 | JIS C0041标准 10~57Hz 振幅0.075mm 57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、 Y、 Z各方向80分钟(时间8分钟×次数10次=合计80分) |
抗冲击 | JIS C0041标准 147m/s2 X、 Y、 Z各方向3次 |
使用环境温度 | 0~55℃ |
使用环境湿度 | 10~90%RH(不结露) |
使用环境 | 无腐蚀性气体 |
保存环境温度 | -20~75℃(电池除外) |
电源保持时间 | 10ms以上 | 2ms以上 |
外形尺寸 | 150mm(W)× 90mm(H)× 85mm(D) |
质量 | 740g以下 | 590g以下 |
项目 | CP1H-XA型CP1H-XA□□□-□ | CP1H-X型 CP1H-X□□□-□ | CP1H-Y型 CP1H-Y□□□-□ |
控制方式 | 存储程序方式 |
输入输出控制方式 | 循环扫描方式和每次处理方式并用 |
程序语言 | 梯形图方式 |
功能块 | 功能块定义最大数128,瞬时最大数256 功能块定义内可以使用语言:梯形图、结构文本(ST) |
指令长度 | 1~7步/1指令 |
指令种类 | 约400种类(FUN No.为3位) |
指令执行时间 | 基本指令 : 0.10μs~ 应用指令: 0.15μs~ |
共同处理时间 | 0.7ms |
程序容量 | 20K步 |
任务数 | 288个(循环执行任务32个、中断任务256个) 定时中断任务 1个(中断任务No.2固定) 输入中断任务 8个(中断任务No.140~147固定) 高速计数器中断任务256个(中断任务号0~255) ※Y型为6个 |
子程序号码最大值 | 256 |
跨跳号码最大值 | 256 |
I/O 通道 区※ | 输入继电器 | 1600点(100CH) 0000.00~0099.15(CPU单元输入24点分配为 0000.00~0000.11、 0001.00~0001.11) |
输出继电器 | 1600点(100CH) 0000.00~0099.15(CPU单元输入16点分配为 0000.00~0000.07、 0001.00~0001.07) |
内藏模拟量输入 | 0200~0203CH | -- |
内藏模拟量输出 | 0210~0211CH | -- |
串行PLC链接继电器 | 1440点(90字) 3100.00~3189.15(3100~3189CH) |
内部辅助继电器 | 8192点(512字)W000.00~W511.15 (W000~W511) I/O通道 37504位(2344CH)3800.00~6143.15(3800~6143CH) 等 |
暂时记忆继电器 | 16点 TR0~TR15 |
保持继电器 | 8192点(512字) H000.00~H511.15 (H000~H511) |
特殊辅助继电器 | 读出专用(写入禁止) 7168位(448字) A000.00~A447.15(A000~A447) 可读出/写入 8192位(512字) A448.00~A959.15(A448~A959) |
定时器4096位 | T0000~T4095 |
计数器4096位 | C0000~C4095 |
数据存储 ※ | 32K字 D00000~D32767 |
数据寄存器 | 16点(16位) DR0~15 |
索引寄存器 | 16点(32位) IR0~15 |
任务图 | 32个(32位) TK0000~TK0031 |
追踪存储 | 4000字(追踪对象数据最大(31接点、6CH) 时500抽样) |
内存盒 | 可以安装专用内存盒(CP1W-ME05M) ※程序数据的备份/自动反馈用途 |
时钟功能 | 精度:月差-3.5分~+0.5分(环境温度55℃)、 -1.5分~+1.5分(环境温度25℃)、 -3分~+1分(环境温度0℃) |
通信功能 | 内藏并联端口(USB1.1)×1 : 仅限连接支持软件 最多可安装2个串行通信可选端口 |
内存备份 | 闪存:用户程序、参数(PC系统设定等)、指令注释、整个DM区都可保存至闪存。电池备份:保持继电器、数据存储、计数器(标志·当前值) |
电池寿命 | 25℃下5年(更换电池应使用制造日期2年内的电池) |