楼主  发表于: 2012-08-10 14:57
CPU224XPsi CN主机,外加一个压力传感器。输出是4-20mA的。我看西门子网站上写的这个主机不能直接接电流信号。要买模拟量模块。而且用电阻转成电压信号,会因为电阻的发热或者短路而采集的信号不准。是不是这样的。现在用CPU224XPsi CN读取压力传感器的模拟量值,应该怎么弄。还有读取的值存放在哪里的。知道的朋友介绍下,感激不尽。
xcaq123
工业自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 430 点
下载积分: 9874 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2009-03-06
最后登录: 2024-08-31
查看xcaq123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-11 06:47
使用精密电阻就能满足你的要求了