zaihui1986
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 151 点
下载积分: 1539 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2010-06-05
最后登录: 2020-09-11
查看zaihui1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-10 14:57
CPU224XPsi CN主机,外加一个压力传感器。输出是4-20mA的。我看西门子网站上写的这个主机不能直接接电流信号。要买模拟量模块。而且用电阻转成电压信号,会因为电阻的发热或者短路而采集的信号不准。是不是这样的。现在用CPU224XPsi CN读取压力传感器的模拟量值,应该怎么弄。还有读取的值存放在哪里的。知道的朋友介绍下,感激不尽。
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3496 点
下载积分: 4402 分
在线时间: 1979(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-11-28
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-11 11:58
加个500欧的精密电阻就行。。。