俺们用哪个CP1H-X40的PLC,用了脉冲输出0来调试,昨天晚上还能输出脉冲给步进电机,今天早上来,把程序烧进去就不行了,一样的程序,甚至连灯都不亮,但是单独做输出口的话,会亮灯。把程序改用别的口输出也可以控制步进,昨晚上在0号脉冲输出ACC指令和PLS2指令都可以用,但是今天早上一个都用不了,但是别的口却可以用。当然,昨晚上后来试过PLS2的回原点,没有成功,但是之后还用ACC带动过的,不知道是不是这个问题。还有就是会不会是脉冲输出0烧了啊...真心求教啊...下面是程序:
描述:PLS2的
附件: PLS2.rar (8 K) 下载次数:62
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
描述:ACC的
附件: Acc.rar (8 K) 下载次数:47
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1847 个
工控威望: 4495 点
下载积分: 7592 分
在线时间: 1348(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-12-20
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-09 14:59
晶体管非常脆弱,估计是烧了