楼主  发表于: 2012-08-08 20:40
设备改造,2.2Kw变频器带1.5的电机,松下的变频器,说明书没有制动电阻选型,找了个汇川的,上面说1.5选用100w,大于等于100欧,但另一个家伙说不对,具体算以前见过公式用制动功率啥的去算的,也有人说用直流母线电压去算,我一般都查手册,不知道各位有没有什么实用的方法,另外1.5选用什么样的电阻,就普通设备,五分钟停一次
[ 此帖被pc5036在2012-08-14 15:26重新编辑 ]
pc5036
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 521 点
下载积分: 10572 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-07-10
查看pc5036的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-08 21:37
引用
引用第1楼guochunyi于2012-08-08 21:22发表的  :
根据经验和直流母线电压计算,应选用450欧姆,210W左右的刹车电阻。
[ 此帖被pc5036在2012-09-05 11:33重新编辑 ]
pc5036
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 521 点
下载积分: 10572 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-07-10
查看pc5036的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-08 22:25
刚才去细细研究了一下,验证了版主的准确性,也特来分享!  

直接上结果了
一般来说制动电阻电流I=P(即你的电机是1.5千瓦,你的电流就是1.5安)  电阻阻值=V(直流母线电压,一般取700)/I(上面的制动电流值),功率=电机功率*Kc,Kc根据实际情况定,电梯取10-15%,离心机取5%,下放超过100米吊车取20-40%,偶然制动取5%,其他一般情况下取10%。